Форум компании Ритм| НПО «Ритм»

Форум компании Ритм

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1 2 3 4 След.
RSS
Запись ключей TM в Контакт GSM 5
Для того чтобы записать ключи в память Контакт GSM 5 необходимо применить следующий алгоритм действий:

  • 1. Подаем питание.
  • 2. Ждем как минимум 30 секунд.
  • 3. Подключаемся программой настройки Контакт GSM 5.
  • 4. Заходим на страницу "Ключи Touch Memory" и нажимаем кнопку "Прочитать настройки с данной странницы".
  • 5. Ставим галочку "Включить Touch Memory" и нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы" (если стоит, то сначала снимаем и нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы", а затем ставим галочку "Включить Touch Memory" и нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы")
  • 6. Нажимаем кнопку "Добавить ключ", прикладываем ключ TM к считывателю. После того, как ключ считался, приписываем ему номер раздела, которым он будем управлять и нажимаем кнопку "ОК".
  • 7. Нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы".
  • 8. Добавляем следующий ключ ТМ и после добавления каждого ключа нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы".
Цитата
Никита Крыжановский пишет:

5. ...(если стоит, то сначала снимаем и нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы", а затем ставим галочку "Включить Touch Memory" и нажимаем кнопку "Записать настройки с данной странницы")



Никита, не кажется ли Вам, что аналогичные действия с панелью (если стоит галочка) вызывают удивление и недоумение у установщиков системы? Может быть попытаться поставить задачу разработчикам ПО убрать эти лишние действия?
Цитата
Вячеслав Коротких пишет:
Никита, не кажется ли Вам, что аналогичные действия с панелью (если стоит галочка) вызывают удивление и недоумение у установщиков системы? Может быть попытаться поставить задачу разработчикам ПО убрать эти лишние действия?

Зато данный алгоритм гарантирует корректную запись ключей в ОП. Я руководствуюсь этим алгоритмом и у меня никогда проблем с записью ключей ТМ не было.
Есть еще один способ записи ключей ТМ в Контакт-5 - ручной (только при наличии номера ключа состоящего из 16 символов на самой таблетке).
В прикрепленном файле видно, что номер ключа - 5C0000114839DA01, а в память К-5 ключ будет прописываться по парно наоборот, т.е. 01DA39481100005C, соответственно таким образом и заносим номер ключа в память Контакт-5.
Также смотрите инструкцию.
Рисунок
А можно сделать что-бы по команде считать ключ панель не просто моментально считывала его, а ожидала поднесения. Почти всегда брелок с первой попытки считывается некорректно, приходится нажимать "считать код" несколько раз. Ещё одна причина это преобразователи rfid-tm, с ними вообще не получаеся заставить работать панель. В последнее время брелки ТМ совсем ненадёжны, то хозорган поднесёт брелок к цифраловскому домофону и брелок превращается в мусор, то из-за проблемного считывателя раздавит брелок (вернее вдавит середину). Да и вообще алгоритм считывания брелка реализован в К5 несовсем удачно, пауза между поднесениями просто кошмарна, посмотрите как работают СКУД: поднёс брелок, он считался, пока брелок не будет убран повторного считывания не произойдёт.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
А можно сделать что-бы по команде считать ключ панель не просто моментально считывала его, а ожидала поднесения. Почти всегда брелок с первой попытки считывается некорректно, приходится нажимать "считать код" несколько раз.

Панель считывает состояние TM постоянно. Нажимая кнопку "Считать" Вы задаёте панели тот ключ, который нужно записать в память.
Я наверно не так объяснил. Нажимаю кнопку считать брелок, в боксе появляется считанный код, сравниваю с надписью на брелке и вижу что не совпадает. И так пока не считает правильно. Если вместо считывателя TM подключить считыватель RFID в выходом TM, то считывается просто набор цифр, причём если считыватель отключить то по команде считать будут те-же самые цифры (причём не FF). Завтра постараюсь записать видео с экрана.
Я же предлагаю: нажал кнопку считать и конфигуратор ожидает поднесения брелка, как только считывается корректный код (проверяется по контрольной сумме) вывести его в окне. Кстати К5 единственный прибор попавший ко мне в руки не работающий с преобразователями RFID-TM.
Проблема. На выходе ТМ у К5 около 2,6 - 2,7 Вольт, тогда как многие электронные ключи (в частности DS1990A-F5) работают в диапазоне 2,8 - 6 Вольт. Такие ключи просто не считываются.
Проблема со временем игнорирования считывания ключей!!!!! Нигде больше такого времени 15 сек нет. проблема - на объекте 5 разделов, а у прибора считыватель один. люди приходят почти ОДНОВРЕМЕННО (автобус один на всех). Вот тут то и полный хаос - не могут снять с охраны. И ждать 15*4= 60 мекунд никто не будет НИКОГДА!!!!!!!
Все это возникло когда заменили установленный ранее прибор "Алеся" на к5.2. до замены все было нормально.
Да и считывание ключа происходит плохо, неуверенно, приходится деражать его на считывателе, а не прикладывать. За 3 месяца заменили 40 приборов "Алеся" на к5.2. И везде такие проблемы. Это плохо работает Контатк5.2 - ЭТО ФАКТ!!!!! Длина провода от считывателя до прибора есть даже 2 метра.
Запись ключей в прибор это настоящие танцы с бубном. Считыватель за дверью, а ты с компом на лестнице. Просишь - приложите ключ - а номер не передается. перегружаешь к5, ноут - короче танцуешь на лестнице. Люди пока что смеются.
Итог:
Задание на доработку
1. повысить напряжение на считывание (для надежного считывания)
2. изменить алгоритм считывания ключа - дал команду и потом приложил (прибор ждет приложения).
3. УБРАТЬ ВРЕМЯ ИГНОРИРОВАНИЯ 15 СЕК НА СЧИТЫВАНИЕ КЛЮЧЕЙ.
Я на объекты где стоит К5 со считывателем, хожу с куском провода smile:D . Прикрутил проводки, ключей добавил, восстаовил старый считыватель. Где могу стараюсь ставить КВ-1-2, а из-за оссобенностей работы со считывателем у К5 немогу применить ни RFID, ни радиобрелок с выходом ТМ. Но 15 секунд это вообще жесть smile:o .
Страницы: 1 2 3 4 След.