Подключение K5-RT3
У меня небольшой уточняющий вопрос по подключению RT3 к С2000М и вообще к Орион. Нигде в инструкции на RT3 не сказано в каком протоколе нужно подключать С2000-ПП, но на странице каталога упоминается "Риф Стринг RS-202TD". Если это так, то возникает второй вопрос: С2000М начиная с версии 2.05 поддерживает этот протокол на своём порту RS232. Правильно ли я понимаю что можно подключить напрямую RT3 к С2000М без С2000-ПП выбрав в настройке протокол RS-202TD вместо "Принтер"? Так-же на форуме упоминалось про аппаратную доработку панели RT3, но опять-же нигде не сказано что требуется?
Подключение С2000-ПП http://www.ritm.ru/documentation/manu...lation.pdf стр 28.
Настройка Контакт GSM-5 RT3 http://www.ritm.ru/documentation/manu...Manual.pdf - включить галку на стр. 41.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
Так-же на форуме упоминалось про аппаратную доработку панели RT3, но опять-же нигде не сказано что требуется?

Требуется наличие клемм RD TD на плате K5RT3-3. В случае отсутствия клемм - отправляйте прибор в отдел сервиса на доработку.
http://www.ritm.ru/documentation/rekl...vaniya.pdf
http://www.ritm.ru/documentation/rekl...matsii.doc
Опять же ни в первом ни во втором мануале ни слова о протоколе.
Болид называет этот протокол RS232TTL
Болид называет этот протокол "RS-202TD", а интерфейс "RS232 TTL". Я правильно понимаю что клеммы RD и TD на панели Rt3 дублируют RS232 только имеют уровни TTL? Дело в том что и С2000-ПП и С2000М могут работать в протоколе RS-202TD с той лишь разницей что у С2000-ПП уровни TTL, а у С2000М RS232. То есть RT3 с соответствующей прошивкой мог бы работать с С2000М не в режиме ПРИНТЕР, а RS-202TD, без аппаратной доработки.
Вообще я эти вопросы задаю что-бы выяснить можно ли избавиться от промежуточного звена в лице С2000-ПП. Кстати для контроля связи с С2000 можно настроить одно из реле С2000-СП1 на следующую логику: "Начальное состояние" ПЦН, "Время управления" по желанию. На RT3 у шлейфа задать режим например 356.1 "Потеря связи с центральной станцией"
Как подключать С2000ПП и С2000М описано. Эксперименты можете проводить на свой страх и риск.