[ Закрыто ] Контакт 10 беспроводная и клавиатура.
Имеется "Контакт 10" версия прошивки 14.0 10.058 и беспроводная клавиатура RKB1-2 версия прошивки 14.007.001 на пульт приходят сообщения: Внимание: Потеря контроля RF датчика, зона 70. Сама клавиатура при этом работает, проходят и коды постановки, и пожар, и тревожная кнопка. Есть подозрение на не соответствие прошивок клавиатуры и прибора, но при попытке обновить прошивку клавиатуры программой Reinstall_Sensors_2.0.0.52 пишет что клавиатура не нуждается в обновлении. Помогите с решением проблемы.
(Если необходимо могу загрузить скриншоты.)
Отправил старый ReinstallSensors. Попробуйте им. Если не получится - передавайте RKB в сервис РИТМ.
http://www.ritm.ru/documentation/rekl...vaniya.pdf
http://www.ritm.ru/documentation/rekl...matsii.doc
Удалось обновить клавиатуру. Методом не научного тыка, старыми версиями версиями программ ReinstallSensors. Сначала 2.0.0.26, следующая 2.0.0.39, и только потом последней 2.0.0.52 версией. Это версии программы ReinstallSensors. Версии самих прошивок получались 003, потом 013 и последняя 015. Сейчас все работает без потерь контроля датчиков.