Настройки БОЛИД при подключении к Контакт 5RT3 через С2000-ПП
При подключении БОЛИДа к Контакт 5RT3 через С2000-ПП в настройках БОЛИД необходимо:

  • 1. В настройке С2000М во вкладке «разделы» к каждому датчику или каждой зоне привязать зону Contact ID;
    Рисунок
  • 2. В трансляции событий как и отмечалось ранее в самой С2000-ПП в инспекторе событий выбрать все сообщения;
    Рисунок
  • 3. В самой С2000-ПП выбираем только "Тип интерфейса" Contact ID RS-232 TTL (и больше ничего).
    Рисунок
Подскажите, у панели RT3 клеммы RD\TD идентичны клеммам RX\TX только отличаются уровнями? Если С2000М включить в режим совместимый с CID работать будет?
Отличия не только в уровнях, но и в поддерживаемых протоколах.
RxD и TxD принимают события от С2000М в протоколе принтера.
RD TD принимают события от С2000ПП в протоколе, который в Болид называют ContactID RS232 TTL.

Преимущество протокола "принтер" в том, что вы можете фильтровать события на Контакт GSM-5 RT3.

Экспериментов с "режим совместимый с CID" не проводилось.
Здравствуйте, а сколько разделов тогда поддерживается передачи на пульт,также не больше 100 разделов?
Это преимущество нивелируется невозможностью использовать переименование событий в С2000М, а учитывая что программно нет разницы в каком формате фильтровать события, это в двойне странно. Странное решение сделать отдельный вход для CID и отдельный для Принтера, при том что в принтере не используется клемма TX. Опять же для варианта с принтером правильней на панели RT3 было бы сделать выход что-бы дать понять ПКУ С2000М что она включилась.

Ладно, тогда другой вопрос. Что означает режим принятия событий в формате С2000-ИТ на старых панелях (ревизии плат 5RT3-2)? Это просто шаблон списка событий?
Цитата
Александр Мацнев пишет:
Здравствуйте, а сколько разделов тогда поддерживается передачи на пульт,также не больше 100 разделов?

Не больше 99 разделов.

Цитата
Антон Зыкин пишет:
Что означает режим принятия событий в формате С2000-ИТ на старых панелях (ревизии плат 5RT3-2)? Это просто шаблон списка событий?

Да.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Не больше 99 разделов.


А если нужно больше, это можно как-то реализовать?
Предполагаю что в Болид можно настроить трансляцию событий по разным разделам на разные С2000ПП.
Т.е. на каждый Контакт GSM-5 RT3 по 99 разделов.
Александр Мацнев 99 разделов это ограничение ContactID, но так как это режим у С2000-ПП предназначен для Альтоники, то Болид накладывает ограничение в 63 раздела. Кстати, чисто теоретически к Контакт GSM-5RT3 можно подключить Рубеж-2ОП.
Вообще я пришёл к выводу что RT3 удобно использовать если на объекте много приборов Болида без С2000М, например несколько Сигнал-20. А если нужно подключить практически любое оборудование, то лучше взять RT1.
Если в систем на объекте используется рабочее место с АРМ Орион-про и выход в пульте RS-232 занят, какие настройки необходимо сделать в С2000-ПП и РИТМ-5rt/