Мониторинговая станция GSM, Количество объектов.
Сколько приборов можно подключить на мониторинговую станцию GSM с периодом опроса объектового прибора 15 минут?
Вопрос не совсем корректный. Мониторинговая станция GSM - это пультовое оборудование, предназначенное для приёма сообщений от объектовых приборов по протоколу Ademco ContactID в каналах связи GSM CSD и DTMF. Мониторинговая станция GSM не предназначена для опроса объектовых приборов.

Принцип работы станции: при входящем звонке она определяет номер телефона объектовой панели, передаёт этот номер в COM-порт компьютера, к которому подключена (таким образом, даже если сообщение будет передаваться в ненадёжном канале DTMF, то в пультовой программе можно будет хотя бы определить от какого объекта было событие).

Если входящий вызов в канале DTMF, то станция даёт handshake и действует по алгоритму, описанному здесь.

Если входящий вызов в канале CSD, то станция принимает сообщение от объектового прибора по похожему алгоритму.

После принятия сообщения от прибора, станция передаёт его в COM-порт компьютера, к которому подключена. Данное сообщение принимает программа inetserver и записывает в БД MySQL. Из БД его читает PCN6 и отображает на экране оперативного дежурного в понятном текстовом виде.

В самой станции нет ограничений на количество объектовых панелей, которые могут передавать сообщения на неё. Но нужно исходить из того, что одновременно станция может принимать один входящий вызов (как телефон). Длительность принятия события от объектовой панели (принятия вызова, соединения с коррекцией ошибок, получение события от панели) составляет 23-25 секунд и 1-2 секунды на каждое последующее событие в этом входящем вызове. Так что можно завести и 1000 объектовых панелей на 1 станцию, если они не будут одновременно звонить. Но если Ваши объекты работают в стандартном режиме (утром снятие и вечером постановка), то одновременное количество звонков на 1 станцию вызовет очередь звонков и среднне время передачи события займёт продолжительное время.

Опрос состояния объекта - это отдельная функция, которую выполняет другое пультовое оборудование - стационарный GSM модем. У него много функций, но в данном случае его подключают к COM-порту пультового ПК, настраивают в inetserver поток "контроль состояния объектов". И модем обзванивает объектовые панели. Если какая-то из них не примет вызов - то в пультовой программе будет тревога. Опрос происходит постоянно. Без перерыва в 15 минут. Но длительность вызова не превышает 2 секунд, что по российским правилам не тарифицируется, т.е. бесплатно.
Вы не полностью ответили на вопрос.Разъясняю.Я завожу 100 объектовых панелей на 1 станцию и у меня вечером при постановке за одну минуту времени (при самом хорошем раскладе) смогут сообщить о постановке только 2 панели.Остальные будут стоять в "очереди" и по мере освобождения канала будут приходить сообщения о постановке.Если в это время произошла тревога на объекте-тоже очередь? Почему нельзя сделать несколько каналов (три СИМКи допустим в одну станцию). Мы столкнулись с похожей ситуацией в пультовой программе Лавина. При превышении количества объектов на канал пульта-начинается полный дурдом.Собственники по 20 минут не могут поставить объект на охрану...это при том, что на Лавине сообщение занимает 12-15 секунд... Можно ли ставить несколько станций на пульте...
Теперь вопрос более понятен.
Я уже частично ответил на него:
Цитата
В самой станции нет ограничений на количество объектовых панелей, которые могут передавать сообщения на неё. Но нужно исходить из того, что одновременно станция может принимать один входящий вызов (как телефон). Длительность принятия события от объектовой панели (принятия вызова, соединения с коррекцией ошибок, получение события от панели) составляет 23-25 секунд и 1-2 секунды на каждое последующее событие в этом входящем вызове. Так что можно завести и 1000 объектовых панелей на 1 станцию, если они не будут одновременно звонить. Но если Ваши объекты работают в стандартном режиме (утром снятие и вечером постановка), то одновременное количество звонков на 1 станцию вызовет очередь звонков и среднне время передачи события займёт продолжительное время.

Т.е. количество объектов, которые можно подключить на одну станцию, определяется колчиеством вызовов в единицу времени. Если вызовов мало и передача тревоги допускает задержку - можно и 1000 объектов на одну станцию заводить. Если много звонков и время передачи критично - то нужно ставить на одну станцию один объект. Всё определяется практикой.

Если при 100 объектах у Вас получается большая очередь на одну станцию, то Вам необходимо подключить новую станцию к компьютеру и добавить в inetserver новый поток на новый COM-порт. В половине панелей указать основным номером - симкарту первой станции, симкарту второй станции указать как резервный номер. Во второй половине панелей указать номер симкарты второй станции как основной, а номер первой станции, как резервный.

Количество мониторинговых станций, которые можно подключить к inetserver - не ограничено.
Если у Вас большое количество объектов, то имеет смысл перейти к другому каналу связи - GPRS online.
См. обзор каналов связи http://www.ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=46
Большое спасибо!Теперь все понятно!
От чего может происходить частая "плановая перезагрузка" станции? Версия прошивки последняя. Точная периодичность перезагрузки не установлена. В настройке станции вроде ничего похожего на "плановую перезагрузку" нет.
Станция перезагружает встроенный GSM модем каждые 15 минут.