PCN6: управление объектами недоступно оператору
Заметил в крайней версии PCN-6 баг (или у меня кривые руки?)
smile:)
Если оперативному дежурному присвоить права "оператора" - управление объектами ему недоступно, несмотря на "да" в соответствующем поле.
проверил у себя на текущей версии ...376, ставим управлять объектами "да" оператору, и по итогу получаем что он может снимать/ставить объект под охрану. у вас частный случай видимо, нужно подключаться к серверу удалённо и смотреть в чём дело.
Цитата
Родион Ковпий пишет:
... и по итогу получаем что он может снимать/ставить объект под охрану.

"Снимать - ставить" я даже и не проверял. У нас нет таких задач для дежурной части...
А вот вкладка "редактирование охраняемых объектов" для оператора теперь закрыта.
В настройки пользователей будет добавлена ещё одна настройка - редактировать объекты.