26.03.2019 08:54:00
|
|
|
|
26.03.2019 22:01:11
Добрый день! Так и сделали, но тревоги по групповым разделам не приходит, только информация о снятии и взятии раздела. перепроверяли везде галочки стоят. Просто по разделам тревоги проходят, по групповым нет.
|
|
|
|
27.03.2019 09:58:52
Значит С2000ПП не передаёт события по групповым разделам. Обратитесь по этому вопросу в Болид.
Контакт GSM-5 RT3 принимает события от С2000ПП по протоколу, описанному в https://bolid.ru/files/373/566/s2000_p...jan_19.pdf на стр.6 Всё, что передаёт С2000ПП отображается в программе настройки Контакт GSM-5 RT3 на странице "Болид онлайн", даже если Контакт GSM-5 RT3 не понимает этих данных. Вы можете сформировать событие на Болид и посмотреть текст в "Болид онлайн". |
|
|
|
23.07.2019 17:48:05
Добрый день. Подключаю с2000-ПП к Контакт GSM-5 RT3. Подключение С2000-ПП: Питание, RS-485 на Болид (с одной стороны), TTL OUT, TTL IN на TD, RD Контакта GSM (с другой стороны). Настройки Болид Pprog: каждому шлейфу свой номер Contact ID, разделы созданы, для трансляции событий для С2000-ПП выбраны разделы, выбраны все сообщения, Болид Uprog: тип интерфейса - Contact ID RS232 TTL. Контакт: Прием CID от Болид-ПП через порт RS-232TTL (флажок), выбраны все события.
При событии на болиде (снятие, постановка, тревога) Bolid Online выдает некую абркадабру (нелогичное чередование букв и символов), в истории только события самого Контакта (вскрытие, очистка журнала и т.п.). Через некоторое время история Контакта неожиданно выдала пять страниц всех событий, которые я делал на болиде. После чего опять тишина (не реагирует на болид). В таком состоянии эта система * по сей момент. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема данного случая (настройка, подключение, неисправность прибора). Заранее, спасибо. |
|
|
|
23.07.2019 17:53:59
Стр. 29. http://www.ritm.ru/documentation/manu...lation.pdf Вы объединили минусы блоков питания? |
|||
|
|
23.07.2019 17:57:10
Нет. ![]() |
|||
|
|
23.07.2019 18:07:44
Не помогло |
|||||
|
|
24.07.2019 09:18:27
Прошу предоставить схему подключения. Какая длина линии от С2000ПП до Контакт GSM-5 RT3?
|
|
|
|
24.07.2019 15:41:38
Линия от ПП до контакта - 1м. https://b.radikal.ru/b06/1907/4e/ef1c6f06a2fe.jpg
|
|
|
|
24.07.2019 17:32:33
|
||||
|
|
|||