Попробуйте подключить от одного источника питания С2000ПП и Контакт GSM-5 RT3
24.07.2019 17:35:14
Попробуйте подключить от одного источника питания С2000ПП и Контакт GSM-5 RT3
|
|
|
|
26.07.2019 12:20:00
И это тоже не помогло. |
|||
|
|
30.07.2019 09:34:09
Искажение в передаче может быть связано либо с плохой линией для передачи данных RT TD, либо с отсутствием общего минуса.
Подключите на одном БП и на коротких медных проводах RT TD. |
|
|
|
30.07.2019 12:34:55
Подключил. Все тоже самое - передачи нет. Меня беспокоит индикация С2000-ПП. Постоянно горит зеленый, хотя согласно мануала он должен загораться только при передаче сообщений. Может в этом проблема. |
|||
|
|
30.07.2019 12:46:24
По индикации стороннего оборудования сказать ничего не могу. Если не работает, попробуйте прошить С2000ПП другой прошивкой. Какая текущая прошивка в Вашем С2000ПП?
|
|
|
|
30.07.2019 12:57:41
1.31. Пробовал 1.29. А также установил другой с2000-ПП. |
|||
|
|
30.07.2019 14:52:15
Попробуйте другой Контакт GSM-5 Rt3.
Прошу фото монтажа, если сложно нарисовать схему. |
|
|
|
31.07.2019 09:08:06
А вы адрес ПП проверяли? Я сталкивался несколько раз когда он у них слетал на 127 на работающем объекте и передача сообщений прекращалась. |
|||
|
|
31.07.2019 09:24:52
Что-то мне подсказывает что проблема в скорости порта на стороне С2000-ПП. Нужно в настройках поменять.
|
|
|
|
11.09.2019 19:00:02
Проблема решена!! В течении двух недель не притрагивался к Контакту. За пару дней до приемки подключился и ...О, чудо - Болид онлайн перестал писать кракозябру, история наполнилась сообщениями по болидовским событиям. Приемка состоялась, я ничего не понял, испытывал злость
![]() ![]() ![]() |
||||
|
|
|||